"Плачет" котел

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.teplota.org.ua -> Эксплуатация теплообменного оборудования
 
Автор Сообщение
Анд АИМ



Зарегистрирован: 17.02.2011
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 4:43 pm    Заголовок сообщения: "Плачет" котел Ответить с цитатой

котел на максимальной нагрузке "плачет" горелка работает на максимуме. Не с того не с сего перестает и выходит на нормальный режим работы сам. Подсакжите причины и как с этим бороться??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flointer
Site Admin


Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 383

СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 3:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не совсем понятно..какой котел водогрейный или паровой? Сколько горелок..что значит не с того ни с сего - через какой промежуток времени? Чудес в природе не бывает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анд АИМ



Зарегистрирован: 17.02.2011
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

котел водогрейный на 3 гиги. горелка одна вейсхаупт. настраиваю соотношение газ-воздух поднимаю по маленьку мощность на загрузке в 80-85% температура уходящих - 140-160 поднимаю до максимума и тут начинается течь воды из дымовой трубы в газоанализатор за 20-30 секунд набирается полный отстойник в газоанализаторе. температуру уходящих показывает 60-62 градуса горелка работает на полную мощность все заслонки открыты как положено, счетчик газа кажет расход на полной нагрузке. выключаю калорифер перед дутьевым вентилятором жду ничего не меняется вода также течет. минут через пять включаю обратно калорифер в работу. через 2-3 минуты вода перестает бежать температура уход. растет до 170-180 и котел продолжает нормально работать максимальном режиме. ОТКУДА И ЧТО ВЫЛЕЗЛО???? эта фигня повторяется на этом котле и не раз.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flointer
Site Admin


Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 383

СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

так как точка росы ниже 70 градусов происходит конденсация влаги из уходящих газов...по идее температура уходящих газов должна быть в районе 140...тогда будет все нормально..но у вас не понятно по какой причине температура падает со 140-160 до 60-62...не могу понять что это за феномен..
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mvas78



Зарегистрирован: 10.05.2012
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Феномен, и только.. Разве что горелка отклчается, но надо не одна минута чтоб температура в топке настолько упала. Может, там какието хитрые хвостовые? Экономайзер, например, вставлен?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslan_kl



Зарегистрирован: 15.12.2015
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В этом видео есть информация про ошибки, которые допускаются во время эксплуатации котла youtube.com/watch?v=VQY0wVUrsR8
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
destys



Зарегистрирован: 06.04.2016
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 12:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ruslan_kl писал(а):
В этом видео есть информация про ошибки, которые допускаются во время эксплуатации котла youtube.com/watch?v=VQY0wVUrsR8

Ахахах)) у меня в гаражах такой же котел стоит)) Клиенты, которые приходят, говорят необычайно тепло)) отличный котел!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RebrovaInna



Зарегистрирован: 01.04.2016
Сообщения: 20
Откуда: Rossiya

СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2016 6:02 am    Заголовок сообщения: "Плачет" котел Ответить с цитатой

Спасибо за совет . В проект вписали 40 квт котел буду брать протерм или сибирию и газовый бойлер 200л. Говорят что газовые бойлеры текут через 3 - 5 лет эксплуатации. Так ли это ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thorzef



Зарегистрирован: 16.04.2016
Сообщения: 4
Откуда: Russia

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 9:43 pm    Заголовок сообщения: "Плачет" котел Ответить с цитатой

кто знает подскажите пожалуйста какой марки лучше установить газовый котел и для отопления и для горячей воды
И куда лучше обратиться с этим
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение