Добавлено: Чт Фев 17, 2011 4:43 pm Заголовок сообщения: "Плачет" котел |
|
|
котел на максимальной нагрузке "плачет" горелка работает на максимуме. Не с того не с сего перестает и выходит на нормальный режим работы сам. Подсакжите причины и как с этим бороться?? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Пт Фев 18, 2011 3:44 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Не совсем понятно..какой котел водогрейный или паровой? Сколько горелок..что значит не с того ни с сего - через какой промежуток времени? Чудес в природе не бывает. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Анд АИМ
Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 2
|
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 2:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
котел водогрейный на 3 гиги. горелка одна вейсхаупт. настраиваю соотношение газ-воздух поднимаю по маленьку мощность на загрузке в 80-85% температура уходящих - 140-160 поднимаю до максимума и тут начинается течь воды из дымовой трубы в газоанализатор за 20-30 секунд набирается полный отстойник в газоанализаторе. температуру уходящих показывает 60-62 градуса горелка работает на полную мощность все заслонки открыты как положено, счетчик газа кажет расход на полной нагрузке. выключаю калорифер перед дутьевым вентилятором жду ничего не меняется вода также течет. минут через пять включаю обратно калорифер в работу. через 2-3 минуты вода перестает бежать температура уход. растет до 170-180 и котел продолжает нормально работать максимальном режиме. ОТКУДА И ЧТО ВЫЛЕЗЛО???? эта фигня повторяется на этом котле и не раз. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 2:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
так как точка росы ниже 70 градусов происходит конденсация влаги из уходящих газов...по идее температура уходящих газов должна быть в районе 140...тогда будет все нормально..но у вас не понятно по какой причине температура падает со 140-160 до 60-62...не могу понять что это за феномен.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
mvas78
Зарегистрирован: 10.05.2012 Сообщения: 7
|
Добавлено: Чт Май 10, 2012 10:48 am Заголовок сообщения: |
|
|
Феномен, и только.. Разве что горелка отклчается, но надо не одна минута чтоб температура в топке настолько упала. Может, там какието хитрые хвостовые? Экономайзер, например, вставлен? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Ruslan_kl
Зарегистрирован: 15.12.2015 Сообщения: 6
|
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 1:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
В этом видео есть информация про ошибки, которые допускаются во время эксплуатации котла youtube.com/watch?v=VQY0wVUrsR8 |
|
Вернуться к началу |
|
|
destys
Зарегистрирован: 06.04.2016 Сообщения: 6
|
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 12:32 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ruslan_kl писал(а): | В этом видео есть информация про ошибки, которые допускаются во время эксплуатации котла youtube.com/watch?v=VQY0wVUrsR8 |
Ахахах)) у меня в гаражах такой же котел стоит)) Клиенты, которые приходят, говорят необычайно тепло)) отличный котел! |
|
Вернуться к началу |
|
|
RebrovaInna
Зарегистрирован: 01.04.2016 Сообщения: 20 Откуда: Rossiya
|
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 6:02 am Заголовок сообщения: "Плачет" котел |
|
|
Спасибо за совет . В проект вписали 40 квт котел буду брать протерм или сибирию и газовый бойлер 200л. Говорят что газовые бойлеры текут через 3 - 5 лет эксплуатации. Так ли это ? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Thorzef
Зарегистрирован: 16.04.2016 Сообщения: 4 Откуда: Russia
|
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 9:43 pm Заголовок сообщения: "Плачет" котел |
|
|
кто знает подскажите пожалуйста какой марки лучше установить газовый котел и для отопления и для горячей воды
И куда лучше обратиться с этим |
|
Вернуться к началу |
|
|
|