Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 8:43 am Заголовок сообщения: расчёт расширительного бака для крышной топочной |
|
|
Здравствуйте! Я начинающий теплотехник - помогите, пожалуйста разобраться:
если мы имеем топочную, расположенную на первом этаже, то высота столба жидкости в системе отопления, действующего на расширительный бак равна разнице между отметками подвода воды к наивысшему радиатору и отметки расш. бака, а как быть с крышной топочной (когда на бак ничего не давит?) - какая тогда высота? спасибо
Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
VL - суммарный объём системы (котел, радиаторы, трубы, теплообменники и т.п.)
Е - коэффициент расширения жидкости %
D - эффективность мембранного расширительного бака
D = (PV - PS) / (PV + 1), где
РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар
PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)
т.е как найти PS? |
|