Добавлено: Пт Июн 01, 2012 7:16 pm Заголовок сообщения: Акт випробування насосного обладнання, режимна карта ТМ |
|
|
Скажіть, будь ласка, де можна знайти зразок акту на випробування насосного (помпового) обладнання! Як часто необіхдно робити випробування даного обладнання?!
І чи є в природі режимні карти теплових мереж і режимні карти ЦТП?! Якщо є, то де можна знайти зразок як вони мають бути складені!
Дякую! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 6:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Извините, но в данном вопросе не сведущ.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
XCOM8
Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: г.Харьков, Украина
|
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 10:45 am Заголовок сообщения: |
|
|
Режимные карты тепловых сетей в природе конечно существуют. Проблема в том, что на каждом предприятии тепловых сетей режимные карты имеют свой индивидуальный вид - отличаются содержащейся в картах информацией и формой представления. Поэтому рекомендовать что-либо конкретное будет глупо.
Рекомендую для начала определиться какая информация должна быть в ней отражена - это зависит от того кто с ней дальше будет работать. Например, дежурному по ЦТП достаточно знать параметры теплоносителя на входе в ЦТП и выходе из него. А так же режимы работы внутреннего оборудования. А вот вахте на источнике тепла эта информация абсолютно не нужна - им важно что выходит с источника тепла. Сетевикам же нужна информация как по источнику с потребителем, так и по каждой узловой камере или контрольной точке.
Таким образом, для каждого рабочеого места режимная карта будет содержать требуемую только для этого объекта иформацию.
Что касается помпового оборудования - как и на любое другое есть паспорт где обязательно указывается периодичность проверки и испытаний. Так же, имеются общие правила - техники эксплуатации и техники безопасности. Там не делают разницы между помповыми, роторными, поршневыми, центробежными - есть общие требования, а есть требования применительно к рабочей среде.
Пы.сы. Сам 8 лет проработал в наладке тепловых сетей. В том числе составлял режимные карты работы оборудования от источника до потребителя. |
|