Автор |
Сообщение |
negus
Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 1
|
Добавлено: Сб Янв 14, 2012 3:03 pm Заголовок сообщения: Могут ли ТЭЦ работать в режиме КЭС? |
|
|
Могут ли ТЭЦ работать в режиме КЭС и могут ли ПТУ КЭС работать в режиме ТЭЦ?
Зарание спасибо! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 6:02 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Если КЭС имеется ввиду только выработка электроэнергии, то ТЭЦ может работать в режиме КЭС, так как сама ТЭЦ подразумевает наличие турбин с теплофикационным отбором.
А вот ПТУ КЭС работать в режиме теплофикации не могут, так как КЭС подразумевает установку только конденсационных турбин исключительно для выработки электроэнергии.
Как правило, при наличии рядом расположенного населенного пункта строят ТЭС, а не КЭС, так как теплофикационный отбор позволяет повысить общий КПД станции за счет использования тепла пара идущего на теплофикацию.
Надеюсь вопрос был понят верно. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Adidas
Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 6
|
Добавлено: Сб Апр 28, 2012 9:41 am Заголовок сообщения: |
|
|
ТЭЦ может работать в режиме КЭС, как уже было подчеркнуто. Достаточно просто отключить теплофикационный отбор, и как следствие отключить бойлера. Минус только в том, что КПД такого режима будет совсем невелик, и вырабатываемая мощность самого турбоагрегата упадет, поскольку пар который должен был идти на теплофикацию будет просто идти в конденсатор (на хвост турбины пойдет много пара и начнет перегружаться конденсатор, нужно будет разгружать турбину).
КЭС не может работать в режиме ТЭЦ, потому что на таких станциях устанавливают турбины типа "К" - то есть конденсационные. Они не имеют тепловых и промышленных отборов, следовательно не могут использоваться в режиме теплофикации. (По сути я повторил слова которые были выше сказаны пользователем Flointer ) |
|
Вернуться к началу |
|
|
XCOM8
Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: г.Харьков, Украина
|
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 12:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Технологически да, для КЭС не предусмотрен теплофикационный режим работы. Однако, автор предыдущего поста заблуждается утверждая что турбины типа "К" не имеют тепловых и промышленных отборов. Еще как имеют:
- отбор из цилиндра высокого или среднего давления для подачи пара в подогреватели высокого давления (ПВД) поверхностного типа и последующего сброса отработанного пара в деаэратор.
- отбор из цилиндра среднего или низкого давления для подачи пара в деаэратор и на испарительную установку химводоочистки.
- отбор из цилиндра низкого давления для подачи пара в подогреватели низкого давления (ПНД). этот отбор пара может после ПНД сбрасываться в конденсатор, а может конденсироваться в одном из теплообменников поверхностного типа ступени ПНД и в последнем теплообменнике смешивающего типа "возвращается" в питательную воду.
Таким образом даже у турбин типа "К" имеются отборы. Разница лишь в количестве отбираемого пара и где он используется.
Теоретически - если хорошо подумать, можно и турбину типа "К" перевести в теплофикационный режим тем самым повысив КПД всей блочной установки в целом. На практике такое правда нигде не применяют. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|