ФОРУМ - ТЕПЛОТА-все для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
Перейти на cайт - "ТЕПЛОТА-все для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

как найти конечную температуру и расход
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.teplota.org.ua -> Программы и расчеты
 
Автор Сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 1:28 pm    Заголовок сообщения: как найти конечную температуру и расход Ответить с цитатой

Подскажите как посчитать ТОА если дано:
-Нагреваемая жидкость:
- расход - 100 т/ч
- начальная температура - 60 С
- конечная температура - 80 С
- плотность 1,05
- Нагревающий пар:
- начальная температура - 101 С
- начальное давление - 0,07 атм
Как найти конечную температуру греющего агента и его расход??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubliks



Зарегистрирован: 21.07.2008
Сообщения: 162
Откуда: Ukraine

СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 8:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

по формулам, которые находятся в книжках Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flointer
Site Admin


Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 383

СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

решение задачи расписывать не буду, но идея - составление теплового баланса меду теплоносителями.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 2:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

правильно , только в тепловом балансе присутствует и расход пара и температура пара, что бы найти что одно надо чтобы было известно второе
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flointer
Site Admin


Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 383

СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 6:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том, что при нагреве паром, как правило на выходе получаем конденсат. То есть смысл нагрева паром - использование скрытой теплоты парообразования.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 3:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

если я приму за конечную температуру - температуру насыщения при данном давлении по таблицам воды и водяного пара это будет правильно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubliks



Зарегистрирован: 21.07.2008
Сообщения: 162
Откуда: Ukraine

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

упрощенное уравнение теплового баланса
Gж*Сж*(Ткж-Тнж)=Gп*Cп*(Тнп-Ткп)
из него следует, что любая принятая температура (большая температуры окружающего воздуха) на выходе будет ПРАВИЛЬНОЙ, и от этого и будет и зависеть расход пара. Если, конечно в условии не задано других оговорок.

Но, как вариант, если Вы теоретически рассчитываете идеальный (без потерь и т.д.) теплообменник, то можно принять Ткж=Ткп
Ткж - конечная температура жидкости
Ткп - конечная температура пара.

А если это практический расчет, то вводных должно быть гораздо больше.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubliks



Зарегистрирован: 21.07.2008
Сообщения: 162
Откуда: Ukraine

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
- Нагревающий пар:
- начальная температура - 101 С
- начальное давление - 0,07 атм

И еще непонятно, как получают пар с таким давлением, оно же ниже атмосферного, если это абсолютное давление. А если избыточное, то это уже не пар, а вода при таких условиях будут.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 1:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

это выпарная станция с другой стороны через полочный конденсатор тянут разряжение ВВН(ом) - 150
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тут вообще дано то что я выше написал - это все что известно, остальные параметры надо самому придумать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Bubliks писал(а):
Цитата:
- Нагревающий пар:
- начальная температура - 101 С
- начальное давление - 0,07 атм

И еще непонятно, как получают пар с таким давлением, оно же ниже атмосферного, если это абсолютное давление. А если избыточное, то это уже не пар, а вода при таких условиях будут.

Вы не правы, если вам знакомы таблицы воды и водяного пара - то оттуда видим что при данном давлении и температуре - это пар, а температура насыщения (то есть температура при которой пар переходит в жидкое состояние, температура конденсации) равняется - 89,93°С,
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flointer
Site Admin


Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 383

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 4:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

irexx писал(а):
это выпарная станция с другой стороны через полочный конденсатор тянут разряжение ВВН(ом) - 150


Братцы, не нужно заниматься ерундой - теплообменник есть теплообменник, вам нужно считать выпарку если это выпарная станция - это разные задачи. Мы говорим с Вами совсем о разных вещах! Подход к решению такой задачи будет совершенно другой.

Я не заметил исходные данные, имеется ввиду пар. Вы представляет что такое пара с давлением 0,07 атм? Полностью согласен с
Bubliks писал(а):
Цитата:
- Нагревающий пар:
- начальная температура - 101 С
- начальное давление - 0,07 атм

И еще непонятно, как получают пар с таким давлением, оно же ниже атмосферного, если это абсолютное давление. А если избыточное, то это уже не пар, а вода при таких условиях будут.

Ставьте правильно задачу - найдется решение!

При поставленной задаче и тех исходных данных что есть, при условии что они ВЕРНЫ! - баланс предложенный здесь
Bubliks писал(а):
Gж*Сж*(Ткж-Тнж)=Gп*Cп*(Тнп-Ткп)

составлен правильно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Flointer писал(а):
irexx писал(а):
это выпарная станция с другой стороны через полочный конденсатор тянут разряжение ВВН(ом) - 150


Братцы, не нужно заниматься ерундой - теплообменник есть теплообменник, вам нужно считать выпарку если это выпарная станция - это разные задачи. Мы говорим с Вами совсем о разных вещах! Подход к решению такой задачи будет совершенно другой.

Я не заметил исходные данные, имеется ввиду пар. Вы представляет что такое пара с давлением 0,07 атм? Полностью согласен с
Bubliks писал(а):
Цитата:
- Нагревающий пар:
- начальная температура - 101 С
- начальное давление - 0,07 атм

И еще непонятно, как получают пар с таким давлением, оно же ниже атмосферного, если это абсолютное давление. А если избыточное, то это уже не пар, а вода при таких условиях будут.

Ставьте правильно задачу - найдется решение!

При поставленной задаче и тех исходных данных что есть, при условии что они ВЕРНЫ! - баланс предложенный здесь
Bubliks писал(а):
Gж*Сж*(Ткж-Тнж)=Gп*Cп*(Тнп-Ткп)

составлен правильно.

этот ТОА будет запитан от третьего корпуса выпарки
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irexx



Зарегистрирован: 20.04.2011
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

на третьем корпусе при заданной температуре и давлении пар, сам видел, так что мне не докажете что там вода...... а задача стоит в том что бы просчитать подогреватель жомопресоваой води, который будет запитан от третьего корпуса. После этого корпуса температура - 101, и давление 0,07атм (на следующем корпусе разрежение).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flointer
Site Admin


Зарегистрирован: 25.04.2008
Сообщения: 383

СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

так 0,07 атм - это по сути уже разрежение. Чего вы хотите добиться установкой теплообменника - сэкономить тепло?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.teplota.org.ua -> Программы и расчеты Часовой пояс: GMT
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах