Gribodel
Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 12:54 pm Заголовок сообщения: Помогите с калорифером! |
|
|
Есть в наличии водянойкалорифер КСК-3-8 расчитан для обогрева воздуха 4000куб.Каким оборудованием (котлами, печами и.т.д) его можно разогреть... Пробовал электричеством 10 кВт (отопление открытого, замкнутого типа, без теплоемкости) разогревается нормально но при включении вентилятора теплоноситель остывает за считанные секунды. Подскажите как наладить нормальную работу. Если можно со схемой. Спасибо! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 4:09 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Как грели электричеством?? Немного не понятно...Обогрев калорифером как правило ведется либо горячей водой от магистрали...либо практически насыщенным паром с низкими параметрами (P=3-6 кгс/см2 и t<250°С) опять таки от магистрали...
Для каких целей собираетсь использовать?? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Gribodel
Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 5:56 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Flointer писал(а): | Как грели электричеством?? Немного не понятно.. |
С помощью самодельного электрического котла 5 тэнов по 2 кВт с замкнутым контуром по которому насос все гоняет (емкость теплообменной жидкости примерно 25-30л)
Flointer писал(а): | Для каких целей собираетсь использовать?? |
Обогрев помещения для выращивания грибов... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Gribodel
Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 5:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Flointer писал(а): | Обогрев калорифером как правило ведется либо горячей водой от магистрали... |
В том то все и дело что нет этой самой магистрали...и пара тоже нет... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 8:08 pm Заголовок сообщения: |
|
|
с магистралью все понятно...решить вашу проблему можно следующим образом...
есть калорифер с маркировкой - ищем в инете каталожные данные про него (благо информации предостаточно). Нас интерсует тепловая нагрузка кВт/час или что то типа того (Гкал/ч например). Зная тепловую нагрузку можно посчитать какое количество воды в час и с какой температурой нужно подавать, а следовательно определить подачу насоса.
Ну вот, думаю где то так... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Gribodel
Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
|
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 10:25 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Даю данные Калорифер КСК 3-8:
Производи
тельность
по воздуху,
м³/ч - 4000
Производи
тельность
по теплу,
кВт±8% - 83,2
Площадь
поверхности
теплообмена,
м²±1,5% - 19,42
Площадь фронталь
ного сечения для
прохода воздуха,
м²±1,5% - 0,392 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Assan111
Зарегистрирован: 03.08.2009 Сообщения: 24
|
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 7:37 am Заголовок сообщения: |
|
|
... Пробовал электричеством 10 кВт ...
... Производи
тельность
по теплу,
кВт±8% - 83,2 ...
Разница по мощности в 8 раз
Поэтому теплоноситель и остывает моментально.
Если уж греть ТЭНами, то нужно не 5 шт., а 42 шт. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 8:36 pm Заголовок сообщения: |
|
|
почему именно уперлись в калорифер..никак по другому отапливать не думали....водяное отопление не подходит?? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Gribodel
Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
|
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 7:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Flointer писал(а): | почему именно уперлись в калорифер..никак по другому отапливать не думали....водяное отопление не подходит?? |
Дело в том что нужно греть приточный воздух в количестве 4000 куб час...Как это зделать водяным отоплением?Думаю никак...Кроме применения калорифера.А размещение отопления непосредственно в самой камере выращивания грибов недопустимо... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Gribodel
Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Ростовская область
|
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 7:49 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Есть еще вопрос. Если делать отопление с помощью газоавого котла, нужно ли делать емкость с теплоносителем которую будет греть котел, а из этой емкости насосом гонять теплоноситель через калорифер или же зделать замкнутый контур без "теплоаккомулятора". Просто есть сомнения что котел не будет успевать прогревать весь теплоноситель в емкости. И какой котел по мощности подобрать и какой объем емкости для теплоносителя (если емкость самого калорифера примерно 15-20л)? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 6:43 pm Заголовок сообщения: |
|
|
4000 куб в час..да не плохо...тут нормальный тепловой расчет считать надо..чтоб не гадать что получится...советую обратиться к какой-нибудь местной конторе, которая занимается отоплением и вентиляцией. Проблема в том что если даже прикинуть оборудование - все равно будет нужен проект на установку котла, потом согласование с инспекциями по газу для отопления котла, котел - сосуд под давлением..тоже согласование..подумайте.. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|