Автор |
Сообщение |
djon
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина
|
Добавлено: Сб Авг 28, 2010 5:44 am Заголовок сообщения: Уставки автоматики |
|
|
Задача: составить таблицы уставок автоматики (параметр и время срабатывания датчиков защиты) котлов (каких не важно, их множество на предприятии).
Вопрос: как это сделать?
Размышления: я понимаю так - в нормативной документации должны быть в процентном соотношении параметры и время срабатывания. Например: срабатывание датчика по превышению давления пара в барабане котла должно происходить при превышении давления, к примеру, на 1,2% выше допустимого.
Просмотрел НД, литературу но нигде не нашел. Может кто в курсе? |
|
Вернуться к началу |
|
|
djon
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина
|
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 4:20 am Заголовок сообщения: |
|
|
Flointer ты где? На Канарах? Ты же всем все подсказываеш. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 5:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
К сожалению не на КанарахХотя рад бы
Ну а теперь по поводу вопроса...я ребята, не автоматчик все таки так что особо тут подсказать с моей стороны, что-то трудно...заниматься такими вопросами для меня не свойственно...и вобще должны заниматься киповцы. Теплотехники говорят только какой уровень должен быть в барабане котла, при превышении - включается перелив. При понижении уровня - включается подпитка или уменьшается паропроизводительность. Обычно делается в котле 4 уровня - 2 верхних и 2 нижних (типа 2 рабочих и 2 аварийных).
При превышении давления в барабане - срабатывает предохранительный клапан и пар пускаем в атмосферу.
Из пожеланий - Читайте Правила Котлонадзора. Надеюсь найдете ответы. |
|
Вернуться к началу |
|
|
djon
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина
|
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 5:42 am Заголовок сообщения: |
|
|
Я понимаю что мы не киповцы, но киповцам эти параметры должны дать теплоэнергетики. По поводу давления пара в барабане котла понятно - есть параметр установленный заводом изготовителем, либо инспектором котлонадзора. А вот на счет уровня в барабане, разряжения и т. п. ? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 7:28 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А вот на счет уровня в барабане, разряжения и т. п. ?
При проектировании котельной теплотехники киповцам должны дать задание для разработки КИПа - задание на точки КИП...а уже какие приборы и как настраивать - это не ихняя головная боль...Все это дается на стадии проектирования котельной....а не на стадии эксплуатации как Вас сейчас заставляют делать...В задании на точки КИП и разряжения по тракту котла, и уровень в барабане и давления, температура и расход в паропроводах....все должно быть... |
|
Вернуться к началу |
|
|
djon
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина
|
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 11:09 am Заголовок сообщения: |
|
|
Очень интересно! А вот все вышесказанное есть где-нибудь в литературе? Хотелось бы почитать. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 8:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Думаю опять таки в правилах Котлонадзора должно быть...или в Эксплуатация котлов...
По-моему, на основном сайте есть правила котлонадзора...да и по эксплуатации должно быть....Смотрите сначала тут - Карта сайта . Не найдете - обращайтесь! Подберу чего нибудь... |
|
Вернуться к началу |
|
|
djon
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина
|
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 7:56 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо! Будем искать. |
|
Вернуться к началу |
|
|
djon
Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина
|
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 5:07 am Заголовок сообщения: |
|
|
К сожелению в книгах Вашей ссылки только "Основы теории...". Про уставки ничего нету. Искал в "Правилах котлонадзора" - тоже не вижу. Может не там ищу? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 5:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Ну что могу сказать..может поковырять киповскую литературу.... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Kenny
Зарегистрирован: 06.10.2010 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 2:14 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Есть мнение, что на любое эксплуатируемое оборудование есть разного рода документация, в которой должны быть указаны параметры работы. Так вот руководствуясь этим и "правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", например, можно составить и таблицы уставок и все, что душе угодно!
Цитата из приведенных выше правил:
3.2.1. Нижний допустимый уровень воды в газотрубных (жаротрубных) котлах должен быть не менее чем на 100 мм выше верхней точки поверхности нагрева котла.
Нижний допустимый уровень воды в барабанах водотрубных котлов устанавливается конструкторской организацией.
3.2.2. Верхний допустимый уровень воды в паровых котлах устанавливается разработчиком проекта котла.
Остальное дело в умении работать с документами!
Желаю удачи. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 10:50 am Заголовок сообщения: |
|
|
Kenny спасибо за развернутый ответ |
|
Вернуться к началу |
|
|
RebrovaInna
Зарегистрирован: 01.04.2016 Сообщения: 20 Откуда: Rossiya
|
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 2:24 pm Заголовок сообщения: Уставки автоматики |
|
|
Видел на разных объектах, некоторые компании при сборке щита практикуют установку принудительной вентиляции на шкафе автоматики. Нужно это или нет кто как думает? |
|
Вернуться к началу |
|
|
|