Автор |
Сообщение |
Pahon
Зарегистрирован: 15.11.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вс Ноя 15, 2009 9:11 pm Заголовок сообщения: Выравнивание давления в системе центрального отопления |
|
|
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: квартира на первом этаже в девятиэтажке, теплоноситель подается сверху. Очевидно, где-то наверху трубы засорены, поэтому батареи еле теплые. По поводу замены стояков с соседями договорится не удается, выяснить где именно засорено тоже не получается. Подающий стояк проходит через мою квартиру, в связи с чем родилась идея врезаться в него напрямую, хоть это и незаконно. Схема выглядит приблизительно так: в ответвлении от подающего стояка стоит дроссельный кран для регулировки давления, часть теплоносителя таким образом идет напрямую в батареи в квартире, минуя чердак. Сомнения возникают по поводу точки, где будут сходится теплоноситель из моей квартиры и теплоноситель, стекающий с верхних этажей. Очевидно, давление на выходе из моих батарей будет больше, то есть можно посадить весь стояк, как я понимаю. Как отрегулировать дросселем давление так, чтобы циркуляция шла и через мои батареи и через стояк? Какая может быть допустимая разность давлений? Может, необходимо установить еще какие-нибудь дополнительные технические средства? Подскажите, может кто-то сталкивался с подобными проблемами или знает, как можно установить такую систему? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 8:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А какое давление у Вас в стояке??? Есть отличная возможность топить батареи соседей своей обраткой , вот обрадуются ли они ?? Если не знаете какое давление в стояке - лучше не врезаться...хотя в принципе установив соответствующу арматуру для регулирования - такое решение как предлагаете Вы залуживает на жизнь...
могу посоветовать литературу если все таки заинтересовались...просто вопрос достоин дополнительного рассмотрения в литературе..так ответить..это пустое... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 8:39 pm Заголовок сообщения: |
|
|
и еще замечание..а Вы готовы городить узел ркгулирования у себя в доме...??? подумайте |
|
Вернуться к началу |
|
|
Pahon
Зарегистрирован: 15.11.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 9:29 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за комментарии, уважаемый Flointer. Давление в стояке не превышает 2-х атмосфер (это "на глаз", когда разъединяли стояк обратки от магистрали со знакомым сантехником и видели струю). И еще один момент для прояснения ситуации, если поможет: подающий стояк представляет собой трубу диаметром 3 дюйма, давление там ориентировочно атмосфер 6.
А узел регулирования я представляю себе в виде двух дроссельных арматур и , может, пары манометров (?). Такой вариант меня устроит. Индивидуальное отопление устанавливать запрещают (к тому же дорого), так что альтернативных вариантов я не вижу.
и еще не совсем понимаю, как я смогу отапливать соседей? Ведь если давление на выходе из моих батарей будет больше, я просто "посажу" стояк. А если меньше, то циркуляции через мои батареи не будет. Может, я в чем-то здесь ошибаюсь?
С литературой готов ознакомиться, если можно, укажите ссылки и может даже моменты, на которые следует обратить внимание.
Заранее, спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
|
|