				 Добавлено: Вс Сен 06, 2009 9:19 pm    Заголовок сообщения: Oбігрівати площу 2000 м2, з витратою газу 15 м3/год.!!! | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Oбігрівати площу 2000 м2, з витратою газу 15 м3/год.!!! 
 
Исправлено Администратором   _________________ Обігрівати площу 2000 м2, з витратою газу 15 м3/год.!!! | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Laszlo
 
 
  Зарегистрирован: 06.09.2009 Сообщения: 2
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Пн Сен 07, 2009 2:41 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Pекомендуємо до уваги найсучаснішу, найефективнішу і найекономнішу на сьогоднішній день систему опалення – стрічковий випромінювач типу ОНА (читай ОХА) – «короля» опалення великих приміщень (площею більше 2000 м2 і висотою від 6 до 40-50 м). Чого «король»? Один пальник потужністю 300 кВт здатний обігрівати площу 2000 м2, з витратою газу 15 м3/год.!!! Монтаж одного обладнання займає 5 днів для п'яти монтажників. Є від цього ліпше??? Ціна обладнання рухається в межах 30-35 тис. Євро, в залежності від конфігурації.
 
 
Більшість головних інженерів, енергетиків і, на жаль, проектантів взагалі не знайомі або не цікавляться новими технологіями, закритими очима рекомендують Вам застарілі технології опалення, і стверджують, що ліпшого і нема за їхньої пропозиції. Нас цікавить, що б вони відповіли, якби Ви запитали, чи знайомі вони з технологією стрічкових випромінювачів?  
 
Якщо Вас зацікавила дана система опалення, зв'яжіться з нами, готові відповісти на будь-які питання и пришлю Вам каталог про продукцію!
 
 
В Україні Ви будете вже не першими, хто такою системою опалює свої приміщення.
 
 
Все обладнання сертифіковане в Україні та має відповідні дозволи.
 
 
З повагою,
 
 
Директор ПП. Реімпекс Плюс
 
 
САРВАШІ Ласло _________________ Обігрівати площу 2000 м2, з витратою газу 15 м3/год.!!! | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Bubliks
 
 
  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Ukraine
  | 
		
			
				 Добавлено: Вт Сен 08, 2009 2:14 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Я тут прикинул, если взять к примеру, помещение размером
 
100м х 20м =2000м кв., как вы и говорили, ну и потолки высотой 6м и как будто сделать коробку чисто из кирпича (в смысле и потолок тоже) толщиной 230мм, то суммарные потери от стен и потолка будут около 303 кВт, если температуру в помещении держать +18 град.С, а за бортом -15 град.С
 
Так это я еще не считал потери через пол, не принимал что в помещении есть окна и кроме того с какой-то периодичностью открываются двери.
 
Непонятно как вы собираетесь мощностью 300 кВт компенсировать потери более 300 кВт, и тем более пишите, что горелка будет потреблять всего 15 м куб/ч, а это где-то 142 кВт (при калорийности 8100 ккал/м куб).
 
Я  могу конечно ошибаться, но раз Вы такое заявляете, можно было бы отдельным файлом приложить математические выкладки, плюс какое-нибудь экономическое сравнение с, например, миникотельной.
 
 
Р.S. Теплопроводность кирпича при расчетах принимал 0,817121058 Вт/(м·град)
  Последний раз редактировалось: Bubliks (Ср Сен 09, 2009 6:08 am), всего редактировалось 1 раз | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Bubliks
 
 
  Зарегистрирован: 21.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Ukraine
  | 
		
			
				 Добавлено: Вт Сен 08, 2009 2:20 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| А еще бы было хорошо написать где ваше оборудование уже установлено | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Flointer Site Admin
 
  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 382
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:10 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Обидно что люди получают готовое решение, а свое мнение так и не высказывают...согласны они с ним не согласны...можно хотя бы сказать человеческое СПАСИБО!!! | 
			 
		  | 
	 
	