Автор |
Сообщение |
volk2012
Зарегистрирован: 08.05.2012 Сообщения: 2
|
Добавлено: Вт Май 08, 2012 6:03 am Заголовок сообщения: Забит паропровод полностью. Нужна помощь! |
|
|
Недавно произошла проблема на магистральном паропроводе давлением 11,5 бар. Трубопроводу 2 года. Месяц назад были два инцидента, при которых происходило падение давления на гребёнке потребителя. После очередной остановки (останавливаем цех каждый месяц на 2-3 дня) при выходе из РОУ 11,5 бар на потребителя пришло 2. Всю ночь искали участок, на котором произошло забитие. В результате выяснилось - полностью зашлаковано колено на первом опуске на выходе из котельной Ду 250! Выбивали кувалдой. Налёт далее по трубопроводу есть тоже, но меньше (что смогли увидеть). Самое смешное, что уже год качаем амины. Оборудование (теплообменники, насосы чистые).
Налёт чёрно-коричневого цвета, который полностью растворяется в воде. Сдали на анализ по солесодержанию - результаты ждём.
Если кто-то встречался с подобной проблемой, пож. отпишитесь. Возможные причины и как боролись с этим.
Данные:
Котёл БГ-35
Давление 20 бар
Температура 315 С
Давление после РОУ 11,5 бар
Температура после РОУ 245 С
Последний раз редактировалось: volk2012 (Пт Май 11, 2012 7:41 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
Вернуться к началу |
|
|
mvas78
Зарегистрирован: 10.05.2012 Сообщения: 7
|
Добавлено: Чт Май 10, 2012 10:17 am Заголовок сообщения: |
|
|
МЖК? |
|
Вернуться к началу |
|
|
volk2012
Зарегистрирован: 08.05.2012 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пт Май 11, 2012 7:32 am Заголовок сообщения: |
|
|
Как Вы догадались?
Есть какие-то предположения?
Есть предварительные результаты анализа: основной состав налёта - соли кальция и магния |
|
Вернуться к началу |
|
|
XCOM8
Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: г.Харьков, Украина
|
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 12:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
странно - по требованиям к качеству воды поступающей на приготовление пара соли кальция и магния в ней не допустимы. для этого специально проводят полную химическую очистку, вплоть до применения испарительных установок и последующего использования конденсата - фактически дистилята воды.
откуда в вашем паропроводе взялись соли кальция и магния ??? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Кольцо-энерго
Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 5:35 am Заголовок сообщения: |
|
|
Могу Вам предложить наварить на забиваемые участки излучатели ультразвука. Типичный случай применения наших устройств - участки трубопроводов, забиваемые солями жёсткости. _________________ ООО "Кольцо-энерго" |
|
Вернуться к началу |
|
|
|