Забит паропровод полностью. Нужна помощь!

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.teplota.org.ua -> Эксплуатация теплообменного оборудования
 
Автор Сообщение
volk2012



Зарегистрирован: 08.05.2012
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 6:03 am    Заголовок сообщения: Забит паропровод полностью. Нужна помощь! Ответить с цитатой

Недавно произошла проблема на магистральном паропроводе давлением 11,5 бар. Трубопроводу 2 года. Месяц назад были два инцидента, при которых происходило падение давления на гребёнке потребителя. После очередной остановки (останавливаем цех каждый месяц на 2-3 дня) при выходе из РОУ 11,5 бар на потребителя пришло 2. Всю ночь искали участок, на котором произошло забитие. В результате выяснилось - полностью зашлаковано колено на первом опуске на выходе из котельной Ду 250! Выбивали кувалдой. Налёт далее по трубопроводу есть тоже, но меньше (что смогли увидеть). Самое смешное, что уже год качаем амины. Оборудование (теплообменники, насосы чистые).
Налёт чёрно-коричневого цвета, который полностью растворяется в воде. Сдали на анализ по солесодержанию - результаты ждём.
Если кто-то встречался с подобной проблемой, пож. отпишитесь. Возможные причины и как боролись с этим.
Данные:
Котёл БГ-35
Давление 20 бар
Температура 315 С
Давление после РОУ 11,5 бар
Температура после РОУ 245 С


Последний раз редактировалось: volk2012 (Пт Май 11, 2012 7:41 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mvas78



Зарегистрирован: 10.05.2012
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

МЖК?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk2012



Зарегистрирован: 08.05.2012
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 7:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mvas78 писал(а):
МЖК?

Smile Как Вы догадались?
Есть какие-то предположения?
Есть предварительные результаты анализа: основной состав налёта - соли кальция и магния
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XCOM8



Зарегистрирован: 27.02.2013
Сообщения: 9
Откуда: г.Харьков, Украина

СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 12:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

странно - по требованиям к качеству воды поступающей на приготовление пара соли кальция и магния в ней не допустимы. для этого специально проводят полную химическую очистку, вплоть до применения испарительных установок и последующего использования конденсата - фактически дистилята воды.
откуда в вашем паропроводе взялись соли кальция и магния ???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кольцо-энерго



Зарегистрирован: 31.03.2013
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 5:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Могу Вам предложить наварить на забиваемые участки излучатели ультразвука. Типичный случай применения наших устройств - участки трубопроводов, забиваемые солями жёсткости.
_________________
ООО "Кольцо-энерго"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение