Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:34 am Заголовок сообщения: Как правильно охладить шкаф ? |
|
|
Здравствуйте
Я автоматчик и нифига не разбираюсь в теплотехнике, хочу задать вам такой вопрос как к знатокам:
Силовой шкаф напольный 2000х1600х600 IP54 в нем находится - пару частотных преобразователей, плавных пусков, прочая пусковая и ошиновка. Пусть грубо говоря тепловыделение от оборудования будет 500Вт. Шкаф будет стоять в помещении возле стены и врезан между другими шкафами, на потолок ничего нельзя ставить. Осаются только двери шкафа.
Я планирую поставить снизу дверей 2 решетки, и 2 вентилятора сверху на выдудув, или же на оборот снизу вдув а через решетку сверху отвод. Вентиляторы будут включатся от термостата.
Вопрос? - как все таки лучше на выдув, то есть создавать разряжение воздуха в шкафу, или же на всос? И какой мощности вентиляторы мне понадобятся. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flointer Site Admin
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 383
|
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 4:59 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Думаю обдув будет более эффективным в данном случае... |
|
Вернуться к началу |
|
|
XCOM8
Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: г.Харьков, Украина
|
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 11:46 am Заголовок сообщения: |
|
|
500 Вт нагрузка достаточная для организации отопления в небольшом помещении...
а другого варианта расположения этого шкафа никак? получается вы его в "тепловой мешок" размещаете - к стене между другими шкафами. от которых наверняка тоже будет тепловыделение. а это в свою очередь увеличит нагрузку на обдувочные вентиляторы...
видел как в глухом помещении (без окон и естественной вентиляции) специально устанавливали 3 кондиционера по 2.5 кВт каждый - в помещении располагалось оборудование мини-АТС
думаю шкаф с таким тепловыделением нужно устанавливать отдельно в хорошо вентилируемом месте помещения - это увеличит естественный отвод тепла и снизит требования к обдувочным вентиляторам. а возможно даже и исключит их необходимость |
|
Вернуться к началу |
|
|
инженер АСУ
Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 4
|
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 10:16 am Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо всем за советы
В отдельное помещение никак - это уже требование заказчика.
Кстати совсем забыл о помещение - 2 таких шкафа и еще 2 контролерных будут располагаться в электро щитовой 5,5х2метров высота до потолка 7метров.
Flointer писал(а): | Думаю обдув будет более эффективным в данном случае... |
А можно по подробней - почему именно обдув?
И может кто знает как просчитать мощность вентиляторов? |
|
Вернуться к началу |
|
|
XCOM8
Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 9 Откуда: г.Харьков, Украина
|
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 12:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
в таком помещении простой обдув как и вентиляторы в шкафах не помогут без устройства дополнительных ребер охлаждения. а в конструкциях самих шкафов этого не предусмотрено. наиболее подходящим вариантом будет использование кондиционера для снижения общей температуры в помещении. даже если делать обдув шкафа - находясь в тепловом мешке с блокированными для теплообмена стенками (снижена площадь отдачи тепла) внутри шкафа температура будет достаточно высокой |
|
Вернуться к началу |
|
|
инженер АСУ
Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 4
|
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 1:13 pm Заголовок сообщения: |
|
|
XCOM8 писал(а): | как и вентиляторы в шкафах |
Может здесь вы меня немного не поняли, или я вас.
Вентиляторы с решеткой планируется врезать в дверь шкафа, чтобы таким образом обеспечить всос холодного воздуха с низу шкафа, и выдув с верху. |
|