ФОРУМ - ТЕПЛОТА-все для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
Перейти на cайт - "ТЕПЛОТА-все для ТЕПЛОТЕХНИКА и ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Результатов поиска: 3
Список форумов forum.teplota.org.ua
Автор Сообщение
  Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка)
morden

Ответов: 7
Просмотров: 21042

СообщениеФорум: В порядке обсуждения   Добавлено: Ср Фев 06, 2013 9:11 am   Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка)
Как раз умножать можно что угодно на что угодно, это складывать нельзя килограммы с секундами.
Вот этого как раз кстати делать нельзя, поскольку например может какая-то часть не учитываться, например ...
  Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка)
morden

Ответов: 7
Просмотров: 21042

СообщениеФорум: В порядке обсуждения   Добавлено: Вт Фев 05, 2013 2:45 pm   Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка)
в уравнении №3 у Вас небольшая неточность, правильнее так (согласно указанным ссылкам)
m_1*d_1 + m_2*d_2 = (m_1+m_2)*d_3
m_1 и m_2 - именно влажный воздух
Отсюда:
4)d_3=(m_1*d_1 + m_2* ...
  Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка)
morden

Ответов: 7
Просмотров: 21042

СообщениеФорум: В порядке обсуждения   Добавлено: Вт Фев 05, 2013 11:23 am   Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка)
Вопрос к спецам по теплотехнике/термодинамике/сушке.

Допустим у нас есть два воздушных потока поступающих, например, в смесительную камеру, с параметрами h_1, d_1, t_1 и h_2, d_2, t_2 и массовыми р ...
 