Автор |
Сообщение |
Тема: Теплопотери через стены заглубленного здания. |
Bubliks
Ответов: 1
Просмотров: 6352
|
Форум: Программы и расчеты Добавлено: Пт Сен 13, 2013 9:56 am Тема: Теплопотери через стены заглубленного здания. |
А вы вообще этот СНиП читали? Там четко указано, что считать по формуле, но с оговоркой для полов на грунте, для них сопротивление указано отдельно, но чуть ниже |
Тема: элементарный расчет нагрева газа в замкнутом объеме |
Bubliks
Ответов: 2
Просмотров: 7959
|
Форум: Программы и расчеты Добавлено: Пт Сен 13, 2013 7:42 am Тема: элементарный расчет нагрева газа в замкнутом объеме |
Вы не указали параметры помещения (толщину стен, материал стен, наличие вентиляции в помещении, степень остекленения, температуру воздуха за бортом), количество людей (они тоже тепло выделяют 1чел=70- ... |
Тема: Справочник термиста С.А.Филинов,И.В.Фиргер, 4-е издание 1975 |
Bubliks
Ответов: 0
Просмотров: 5816
|
Форум: Ищу книгу... Добавлено: Ср Май 29, 2013 1:31 pm Тема: Справочник термиста С.А.Филинов,И.В.Фиргер, 4-е издание 1975 |
Интересует именно 4-е издание за 1975 г. (бесплатно ). В издании за 1964 г. нет того, что мне надо. |
Тема: Атмосферний тиск |
Bubliks
Ответов: 2
Просмотров: 8976
|
Форум: Ищу ГОСТ... Добавлено: Пн Апр 29, 2013 7:49 am Тема: Атмосферний тиск |
[url=http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63302]Справочник по климату СССР. Вып. 10. Украинская ССР. Часть І. Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние
там же
Справочник по клим ... |
Тема: Ищу журнал 'Нефтяное хозяйство' №8 за 1953 г. |
Bubliks
Ответов: 0
Просмотров: 4963
|
Форум: Ищу книгу... Добавлено: Пн Апр 15, 2013 12:11 pm Тема: Ищу журнал 'Нефтяное хозяйство' №8 за 1953 г. |
Здравствуйте, может кто поможет с этим журналом, найти в поисковиках не удалось.
Конкретно интересует статья "Потери напора при внезапном сужении трубопровода и влияние местных сопротивлений на ... |
Тема: Что лучше электрический конвектор или масляный обогреватель |
Bubliks
Ответов: 9
Просмотров: 28586
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Пн Мар 04, 2013 3:15 pm Тема: Что лучше электрический конвектор или масляный обогреватель |
где, в каком помещении будет устанавливаться этот нагревательный прибор
Устанавливаться будет в жилом помещении площадью 25 м².
для чего именно он будет НАгревать воздух в помещении
обогрев по ... |
Тема: Помогите получить зачет! |
Bubliks
Ответов: 14
Просмотров: 37578
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Пн Фев 18, 2013 6:53 am Тема: Помогите получить зачет! |
А Вы на лекции ходить пробовали? Или, если лень, то по запросу в гугле "критический диаметр изоляции" можно найти очень много информации |
Тема: Подскажите пожалуйста! |
Bubliks
Ответов: 1
Просмотров: 6404
|
Форум: Эксплуатация теплообменного оборудования Добавлено: Чт Фев 14, 2013 9:42 am Тема: Подскажите пожалуйста! |
Довольно трудная задача. На 1-ой стадии часть остатков топлива разложится на СО, Н2 и S, более тяжелые углеводороды на менее тяжелые. А вот какая часть этих газов будет в остатках топлива непонятно (з ... |
Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
Bubliks
Ответов: 7
Просмотров: 21413
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Пт Фев 08, 2013 9:43 am Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
Если процесс адиабатный и t=сonst, то имеем следующее:
M_1*h_1 + M_2*h_2 = (M_1+M_2)*h_3
h=(Q + Cп*t)*d + Cc*t
Приняв, что:
X=(Q + Cп*t)
Y=Cc*t
имеем:
M_1*X*d_1+ ... |
Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
Bubliks
Ответов: 7
Просмотров: 21413
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Пт Фев 08, 2013 7:24 am Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
Нет m - это масса влажного воздуха, об этом говорится в приведенных Вами ссылках
Влажный воздух в состоянии А, имеющий массу G1, кг, и параметры d1 и i1, смешивается с воздухом в состоянии В, имеющим ... |
Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
Bubliks
Ответов: 7
Просмотров: 21413
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Ср Фев 06, 2013 6:44 am Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
1)Это я туплю, в начале не обратил внимание, что m_3=m_1 + m_2
2)
Как можно умножать в уравнении баланса массу поступающего воздуха, который влажный на влагосодержание в котором идет отношение к С ... |
Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
Bubliks
Ответов: 7
Просмотров: 21413
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Вт Фев 05, 2013 2:02 pm Тема: Уровнения баланса в процессах смешения воздуха (непонятка) |
в уравнении №3 у Вас небольшая неточность, правильнее так (согласно указанным ссылкам)
m_1*d_1 + m_2*d_2 = (m_1+m_2)*d_3
m_1 и m_2 - именно влажный воздух
Отсюда:
4)d_3=(m_1*d_1 + m_2* ... |
Тема: Помогите получить зачет! |
Bubliks
Ответов: 14
Просмотров: 37578
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Пт Янв 25, 2013 8:29 am Тема: Помогите получить зачет! |
Для тех, кто только что настроился на нашу волну, повторяю, У ВАС ВСЕ ВЕРНО!!! В предыдущем посте все объяснено. Можете попробовать увеличить толщину накипи раза в 2, температура со стороны сажи еще п ... |
Тема: Помогите получить зачет! |
Bubliks
Ответов: 14
Просмотров: 37578
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Ср Янв 23, 2013 11:14 am Тема: Помогите получить зачет! |
Все верно. За счет того, что теплопроводность накипи очень низкая тепловой поток через стену уменьшился, а вследствие этого повысилась температура на "горячей" стороне стенки. Т.е., если теп ... |
Тема: Помогите получить зачет! |
Bubliks
Ответов: 14
Просмотров: 37578
|
Форум: В порядке обсуждения Добавлено: Вт Янв 22, 2013 6:54 am Тема: Помогите получить зачет! |
чтобы помогать Вам, надо видеть расчет и условия задачи, а не голые цифры |
|